以下是引用RENHQ在2021-12-24 22:24:54的发言 >1楼

是不是你又修改过程序呀?

在线再同步一下就好了


不是的,SIMATICSCADA_Export_V17导出来的数组型FB多重背景,地址就是不对

查了半天,才确认原因,最后是在线导入的