通常情况下,轧钢机不存在短时过流的现象,都会设转矩/电流限幅。一方面保护机械,另一方面保护装置及电机。国内电控的选型普遍保守,容量的裕量至少是1.2倍。
通常,变频器的额定容量是电机额定电流的1.5倍以上。
按经验,这个现场不会存在过负荷情况的。
不过,退一万步讲,冲击性负荷再大,也不会超过变频器的那个负载过载曲线。如果在这个曲线范围内还出问题,那更只能说明这变频器的设计有问题了。
说的有道理。
不过楼主描述 模块炸裂,肯定是起因。