6SE70我最近五六年都没遇到过了。印象比较深的是最后几次遇到故障基本都跟元器件老化有关系,不知道楼主的设备是哪年生产的?可以查一下序列号看看
这个回复可是不负责任啊。
没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?
按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?
其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。
我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。
坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。
精华帖版主置评:这个确实是关键。也符合IGBT的应用包络线。不要在投入上计较。今后带来的损失将会更大。-yming