回复:令人郁闷的炸机

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9988
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-27 11:11:39

31楼

展开查看
以下是引用风起云在2021-12-27 10:14:55的发言 >28楼

6SE70我最近五六年都没遇到过了。印象比较深的是最后几次遇到故障基本都跟元器件老化有关系,不知道楼主的设备是哪年生产的?可以查一下序列号看看


这个回复可是不负责任啊。

没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?


按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?

其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。


我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。


坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:这个确实是关键。也符合IGBT的应用包络线。不要在投入上计较。今后带来的损失将会更大。-yming