恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-27 11:21:32
5楼
一方面看负载,一方面看电源。
负载方面无需调速需求的情况下,如果电机直接启动也对工艺没有影响就可以,比如能够承受全压起动时的冲击转矩。
电源方面,主要是不能造成电压降低过多,否则会影响到同电网的其它设备。有一个经验公式:
Ist / In ≤ 3 / 4 + 电源变压器容量(KVA)/ 4 * 电动机功率(KW)
Ist 为电动机全压启动电流,A;
In为电动机额定电流,A
另一个判断方法参考下图:
来源:《工业与民用配电设计手册》第六章。此手册对电机启动方面介绍的最为详细,感兴趣的话可以好好看看。页数比较多就不上图了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主