恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-27 11:26:35
32楼
这个回复可是不负责任啊。
没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?
按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?
其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。
我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。
坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。
我也是认为70VC还是比较皮实的,我这边使用了16年还是比较好,后来使用了一下S120的,他的CU控制单元,对环境是要求比较高,这个板比较容易坏的。我这边今年坏了2台这个控制板了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主