这个回复可是不负责任啊。
没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?
按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?
其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。
我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。
坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。
常用西门子变频器等驱动后,慢慢就知道了。它不虚标,使用包络线完整。
就像MM440标称 11KW(15KW)一般人都不知道是什么意思。
G系列改成 重载、轻载,又糊涂一批。
就是你说的,不是驱动工程师,还真不一定能玩转选型、使用。
想起90年代初,设计的直流大板调速器,明明100A可控硅模块就够,但实装350A的。你用吧,用到产线报废也不坏。(控制板倒是换过,上面的电容不行了。)
所以,以前就提过,西门子变频器选型时,同样外形 SIZE的就选最大容量的。价格没差多少。
精华帖版主置评:这个讲得好。kdrjl