问题:当200 SMART PLC扩展模块发生故障或因某种原因缺失时,如何操作及读取信息?
回答:
1.当200 SMART PLC扩展模块硬件故障或缺失时,CPU模块会处于STOP状态;此时使用编程软件启动CPU模块是RUN不起来的;
2.当使用断电上电方式重启CPU时,有两种情况:
(1) 当在系统块-->启动中勾选“允许缺少硬件”和“允许硬件配置错误”,此时CPU可RUN起来;
(2) 当在系统块-->启动中不勾选“允许缺少硬件”和“允许硬件配置错误”,此时CPU不可RUN起来;
3.当CPU模块不能RUN时,依然能够正常读取SM状态字节去确认错误信息;可读取SMB5(I/O错误状态)和SMB8-SMB19(I/O模块ID和错误)字节或位的信息或状态来确认问题。