以下是引用老兵在2021-12-27 11:11:39的发言 >31楼

这个回复可是不负责任啊。

没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?


按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?

其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。


我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。


坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。

以下是引用风起云在2021-12-27 10:14:55的发言 >28楼:6SE70我最近五六年...

引用28楼详细内容:

6SE70我最近五六年都没遇到过了。印象比较深的是最后几次遇到故障基本都跟元器件老化有关系,不知道楼主的设备是哪年生产的?可以查一下序列号看看


你的这个观点,我们好像很早以前就有过交流。也是讨论炸机的问题。现在回顾,在这里的论坛交流,关于炸机问题,似乎多出在钢铁行业的应用。可见,你的上述观点早就形成了。用充分的实践经验所得到的应用体会。我现在再次看到你的这类描述,算是理解了。


我用传动,在我的行业,我是绝对不过载使用传动控制器的。那个电流截止参数,对于现在的SINAMICS变频器,是P640,我所用的应用的设置,都是让P640 = 电机额定电流。加上我们的传动控制系统基本是空调环境,空气净化环境。所以20多年来炸装置的事故非常偶然,特别是在工作运行状态中炸,更是凤毛麟角。


我记得当时和你讨论这个不过载的应用,你告诉我,在钢铁行业不太可行不过载。因为行业的应用,都是近或者超兆瓦级的功率等级,如果按照你这么用,那成本谁也接受不了。合理的过载应用是必须的。那时我还只是接受了你的观点,并不理解更深层的意义。现在有点明白了。中国特色。就是量身定制。花最少的钱,满足应用需求,刚刚好。这也是一种能力。


所以,为什么有些欧洲的产品在中国用会水土不服,也就完全理解了。欧洲那边的传动控制选型,基本都是大手大脚的那种,有钱任性的那种。


由此,炸机还是要具体环境,具体应用,具体对待了。


个见。