恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-28 15:25:41
1楼
问题为什么贴在这个栏目里了?MASTER DRIVES不是有自己专门的问题讨论区吗?
你这个问题,说明该报警是出在电机发电运行状态。而且装置的吸收能力太小了。达不到电机发电能量全部吸收的状态,致使电机转速升高到报警值区。
你这个问题不是先怎么去设置参数,而是先判断出现报警A033,是什么原因所致。
检查:
再出现A033状态时,看变频器的实际电流和实际发电功率是多少?如果达到了电机的额定值,那说明发电状态的负载太重,过载了。装置小,负载大,超了;如果此时没有达到电机的额定值电流和额定功率值,那说明是装置里,发电状态的电流和功率值被限制了,需要放开限幅值。具体是哪个参数,我记不住,自己看手册去找吧。
你这个系统是不是有整流回馈单元?如果有,看看它的相关参数设置。
出现问题,不要先忙着去改参数,而是先看看为什么?找到原因即可解决问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主