回复:令人郁闷的炸机

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37055
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-29 09:56:18

46楼

展开查看
以下是引用老兵在2021-12-28 21:39:50的发言 >43楼:幸运的是,经我手的工程,从来没有炸机。 但是,无论西门子还是ABB,无论大小功率高压低压,看到的炸机尸体却不少。几千块钱的G120一堆一堆的见到过,三四百万一套的高压变频器烧的只剩空壳的也看到过。所以,我就觉得@风起云 的一句“西家变频器是工程师玩的,其他是电工玩的”,简直就是要么白痴要么没见过世面要么就是为了政治正确。总之,不是去客观看待自己的产品。
以下是引用kdrjl在2021-12-28 09:26:45的发言 >37楼:你的这个观点,我们...

引用37楼详细内容:

你的这个观点,我们好像很早以前就有过交流。也是讨论炸机的问题。现在回顾,在这里的论坛交流,关于炸机问题,似乎多出在钢铁行业的应用。可见,你的上述观点早就形成了。用充分的实践经验所得到的应用体会。我现在再次看到你的这类描述,算是理解了。


我用传动,在我的行业,我是绝对不过载使用传动控制器的。那个电流截止参数,对于现在的SINAMICS变频器,是P640,我所用的应用的设置,都是让P640 = 电机额定电流。加上我们的传动控制系统基本是空调环境,空气净化环境。所以20多年来炸装置的事故非常偶然,特别是在工作运行状态中炸,更是凤毛麟角。


我记得当时和你讨论这个不过载的应用,你告诉我,在钢铁行业不太可行不过载。因为行业的应用,都是近或者超兆瓦级的功率等级,如果按照你这么用,那成本谁也接受不了。合理的过载应用是必须的。那时我还只是接受了你的观点,并不理解更深层的意义。现在有点明白了。中国特色。就是量身定制。花最少的钱,满足应用需求,刚刚好。这也是一种能力。


所以,为什么有些欧洲的产品在中国用会水土不服,也就完全理解了。欧洲那边的传动控制选型,基本都是大手大脚的那种,有钱任性的那种。


由此,炸机还是要具体环境,具体应用,具体对待了。


个见。

以下是引用老兵在2021-12-27 11:11:39的发言 >31楼:这个回复可是不负责...

引用31楼详细内容:

这个回复可是不负责任啊。

没看楼主3楼的帖子?生产初期就炸过多次啊,莫非楼主家用的是二手产品?


按我的经验,西家变频器至少有一个软点:容量标的太满。我今年四五月份还做了一个S120替换6SE70的改造,那6SE70用了都十几年了,现场维护人员说从来没坏过,从来没维护过。莫非,这个现场的变频器会时空穿越,青春永驻?

其实不然,是这个现场的变频器额定容量是电机额定容量的两倍以上!我觉得这个才是关键。


我现在用西家的变频器时,只要业主价格能接受,我就按两倍以上容量选。如果价格不能接受,就推荐国产变频器,理由是西家变频器现在货期不能保证(这是实情啊)。


坚决不在容量上让变频器给自己找麻烦。否则,现场一来电,心就跟着哆嗦。

以下是引用风起云在2021-12-27 10:14:55的发言 >28楼:6SE70我最近五六...

引用28楼详细内容:

6SE70我最近五六年都没遇到过了。印象比较深的是最后几次遇到故障基本都跟元器件老化有关系,不知道楼主的设备是哪年生产的?可以查一下序列号看看


如果把西家传动和ABB的工程师们成为“正规军”,那么在他们中流传的一句就是“高手在民间”。嘻嘻嘻,西家传动工程师们,对民间高人总是很膜拜的哟。


从此楼发言看,不论是小功率驱动还是大功率驱动,炸机的原因除了安装,使用,环境的因素以外,项目的选型是安全可靠运行的基础。选型不好,没有针对负载实际状态的计算和考虑,导致设备在实际使用中,会突出至装置容量的包络线以外,减少装置寿命是必然了。


所以,透过传动装置炸机这个现象,能看到设计者应用传动技术的水准。或者说,如果一个项目经常的炸机,除了环境条件以外,与项目选型的计算有关,与经常的超过载应用有关。或者叫元件老化了,但元件老化折寿的原因是经常的超过载使用。