恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-29 10:38:05
49楼
西门子的驱动装置他给出的应用包络线是做过各种测试的。
选型确实不是电工能做到的,一般工程师也未必明白。
200%负荷3秒,低于额定负荷240秒。我用200%负荷6秒,低于额定负荷480秒行么?
200%负荷1小时呢,肯定不行。说实话,200%负荷3秒已经是在悬崖边了,再走一步,万丈深渊。(最早,大惯量启动应用,8-9秒启动过程,我就上过这个当!不能推理。)
所以,那种“一拍脑门”按常规,用手册标称容量选型,从一开始就埋下了隐患。
K版:“中国特色。就是量身定制。花最少的钱,满足应用需求,刚刚好。这也是一种能力。”
这个能力绝不是电工能力所能达到的。
西门子列出的数据有问题么?没问题。
针对具体工况,像你那样1.5-2倍的选型,做足了余量,自然不会出这种故障。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主