恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-12-29 12:00:16
51楼
讲一个其它品牌的事例,缓解一下气氛。
这是一个真实的事例,现场是在辽宁。
应用场合是转炉的倾动。倾动这种设备的工艺简单来说,就是把装着钢水的一个大罐子在一个垂直面上前后摇动以把各种原料搅拌均匀。最后再把罐子基本放平,把里面的钢水倒出来。
这种设备通常是四台电机同步拖动。正常情况下,四台电机都工作。当一台电机有问题时,剩下三台电机要依然能保证正常生产。当两台电机故障时,要保证能完成一个作业周期。
所以,这种装置的电机选型及变频器选型都要考虑足够的安全裕量。
业主原来用的是ABB的ACS800。后来说改造吧,毕竟用了十来所了,就换成ACS880了。选型是业主自己的工程师选的。但是供货及调试是包给ABB在沈阳的代理的。
当他们调试的时候,恰好我在现场调另外的设备。一天早晨上,五点多,他们的部长给我打电话:能不能帮我们来看看转炉倾动,他们调不出来。我就去了。
去现场一看,有个20多岁的小伙子在那来回的折腾,说调了一个白天+一个晚上了,不行,炉子摇不动。然后给家里打电话了,今早8点左右ABB会派人来现场帮着调。那既然 这样,咱就不适合伸手了。就在旁边看着。等到8点左右,果然一个穿ABB工作服的30岁上下的工程师来了。也是一顿操作,最后不成功。然后,给出结论:不行,这变频器选型选小了。应该再大一档。
然后,业主工程师问我:哥,你觉得选型有问题么?
我答:你电机没换,还是原来的电机;变频器是按原来ACS800的容量选的新的ACS880,而且至少是电机容量的2倍,能有问题么?退一万步讲,容量小了,但现在是四台电机拖动啊,电机出力只有额定的30%-40%,怎么会是容量的问题。
业主问:那你说问题在哪?
我问:你看到过速度环的I参数是用秒级别的么?
(我看那ABB的工程师,I参数设置成2-4秒,各种折腾。)
平心而论,在技术支持上,无论技术能力还是响应时间,西家工程师真的秒杀ABB技术支持工程师。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主