回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9213
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-12-29 16:16:04

2楼

基本概念问题,先接通AA上升沿,再接通BB你已经过了不知道多少个扫描周期了,纵然你接通的速度非常快,你能够快过plc的扫描周期?如果在同一个周期内依次接通,那这个AA上升沿有效,除外,均无法生效。

反过来,先接通BB,再接通AA什么时段均有效。

网络7的AA、BB与的上升沿,区别与网络段6,仅仅只是AA的上升沿。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15376条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。