以下是引用晓风CAAMS在2021-12-29 18:06:13的发言 >6楼

 按照Modbus规范,一个寄存器长16位。即“标准”Modbus仅支持长度为16位(2字节)的寄存器。现实中很多设备进行了扩展,以支持长度为32位/64位(4字节/8字节)的“寄存器”(如浮点数等)。实际Modbus报文中的“寄存器数量”总是以16位为单位,“寄存器”地址以字节为单位。

希望有所帮助。

以下是引用will666在2021-12-29 16:47:22的发言 >4楼:我看软件默认一个寄...

引用4楼详细内容:

我看软件默认一个寄存器占8位,所以数据是int16时数据地址是40001,40003这样排列。可是好多设备一个寄存器是16位了,int16数据地址是按照40001,40002这样排列,会有影响吗?

可是好多modbus工具和设备寄存器地址也是按照16位显示的,这样寄存器数量和寄存器地址是可以对应的。比如下面这个电表的通讯地址表就是按照16位寄存器寻址的,这样是不是更方便呢?还有modsim和modscan这些软件也是按照16位寻址的。不知道是标准这样还是使用习惯这样。