以下是引用你也不是王子在2021-12-30 01:07:16的发言 >楼主

电机需要两路模拟量输入叠加,AIN1采用外部模拟量传感器0-10V输入,AIN2采用0-10V电位器输入,频率设定值选择P1000设定27,基准频率P2000设定50HZ,最大频率P1082设定50HZ,具体应该如何设定参数?叠加类型相加相减是如何设定的?假如两路输入百分比都设定为0-100%,是否输出会出现100HZ?是否可以随意分配百分比,比如主AIN1分配70%,次AIN2分配30%,合计100%,输出频率最高为50HZ,谢谢啦

P1000 = 2

P1070 = 755.0

P1075 = 755.1

P1082 = 100

P2000 = 50