回复:请教,子程序中形式参数 ld_r10等的值来自哪里?

已锁定

yesuaizi

  • 帖子

    252
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2021-12-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-12-30 22:38:38

11楼

展开查看
以下是引用右边在2021-12-30 08:57:40的发言 >10楼:根据你说的这些情况,我估计,子程序内IF判断语句成立,程序内的R参数值就是用的主程序赋值数据,如果判断不成立,才进入ELSE分枝,把R参数全部赋值为0了。你在子程内ENDIF前段加个M0看程序暂停否,不暂停,去看R参数应该是主程序的值,如暂停了,R参数应该是0
以下是引用耶稣爱字在2021-12-29 08:15:12的发言 >8楼:搜索了整个子程序L3...

引用8楼详细内容:

搜索了整个子程序L3104,除了PROC行,只有语句“R10=ld_r10”(顶楼亦可见)两句有有“ld_10”,其它无,

十分感谢大侠热心回复,仔细看了下说明书和程序,应如大侠所分析,条件成立则不对R参数赋值,条件不成立才对R参数赋值,