这是超速报警。三方面可能的原因:

1,是速度环没有调试好,导致在加速时过冲,报超速报警。典型现象是加速时报警一下,匀速时就没问题了。解决方法是优化速度环参数;

2,实际运行速度超过了驱动器设置的最大速度P452/P453,典型的现象是持续报警,这时需要调整最大转速限值;

3,如果是匀速运行时偶发报警,则要监控一下编码器信号是否被干扰了。