你们是什么制式的供电?
IT? TN?
感觉应该仔细检查电缆。系统输入的、输出电机的。此现象很像在某个位置有相线接地故障。
感谢Y版的指导,抱歉这段时间因为太忙没上论坛,回复有点晚。
我们是TN制式的供电。
电缆都仔细检查了,没发现明显的问题,也量了电缆绝缘阻值,亦未发现异常。
实在没有头绪就用起了老三样 清灰,紧固,查EMC干扰。
做了这些基础工作后已经连续一周没报错了,持续观察中。另外在上端供电柜安装了多功能电能质量监控仪,监测上端供电会不会有骤升或者骤降的晃电情况。