形式 1 使用 SINAMICS SLM 形式 1 是不允许的,因为进线整流模块的交流侧和直流侧均并联,两个独立控制的 SLM 的触发脉冲间的差异会导致一个 巨大的环流。


形式 3 使用 SINAMICS SLM 形式 3 是不允许的,因为两个不同的供电系统可能会存在巨大的电压差。这样导致的后果是,接入高电压电网的 SLM 会 工作在整流状态向直流母线注入能量,而接入低电压电网的 SLM 会工作在回馈状态向对应电网回馈能量,从而产生一个 极大的环流。