回复:关于大型异步电机的轴电流

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-01 20:00:06

27楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-01-01 08:17:29的发言 >23楼

版主说的很对。


两个电机不是一家, 烧的电机还在质保期。  所以,为了让厂家给维修, 也没敢提新电机轴承打火的事儿。


目前打算测一下前后轴电压。

以下是引用kdrjl在2021-12-31 20:21:18的发言 >22楼:打烂了,也有残缺碎...

引用22楼详细内容:

打烂了,也有残缺碎块呀,从中也能看到一些问题吧?侦探破案都有完整的证据拍照吗?要学会从已有的物品中寻找自己想要的线索。故障出了以后,一定要获取现场的证据,而不是仅凭猜想他的可能性。证据就是要验证猜想的。

以下是引用锋言锋语在2021-12-31 12:53:40的发言 >19楼:烧掉的电机轴已经打...

引用19楼详细内容:

烧掉的电机轴已经打烂了。 


新电机总不能拆轴啊。   影响生产啊。

以下是引用kdrjl在2021-12-31 09:04:15的发言 >18楼:关于轴电流的讨论...

引用18楼详细内容:

关于轴电流的讨论,过去的精华帖可是不少。楼主现在又拿出来讨论。有点老调重弹的那种。没什么新意?新的发现?更感觉,事故的定论是轴电流导致,可是连个图都没有。前面说了那么多,导致轴电流的原因还是那些。楼主的问题也没有办法论证。唉...。怎么就凭嘴一说?罪魁祸首就是轴电流了?那个故障的轴承图片看看?

 产生这种现象时(很烫),测量过。电压特别小,一点零几伏。

测量电压感觉不到什么。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示