回复:西门子V90疑似干扰引发7453,52983报警

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-02 09:20:54

3楼

不是仅仅接地就行的。EMC讲的是一个综合的安装接线规则。它包括了好多的内容。西家传动有一个官方的安装接线EMC准则的小册子,或者几乎所有的传动手册,都有相关的章节详述。你应该好好看看,然后对照自己的现场检查。


比如说,强电线缆和弱电信号要有金属隔断或者空间距离;

比如说,输入线缆和输出线缆不能平行敷设;

比如说,现场所有的金属外壳必须要等电位;

比如说,伺服电机的PE电缆和伺服控制器的PE端直接连接;

比如说,各个端子的PE端要大面积的导体连接

等等。

另外,电气控制系统的柜体元器件的布局和强弱电之间屏蔽或隔离,也很重要。


上述这些都符合要求吗?自己要检查。一个系统,是不是EMC做的好,关键的关键就是安装布线工作是否按照EMC准则做到位。这是系统抗干扰的基础。这些工作做好了,还要检查系统安装位置周边的一些环境。


比如说,气象环境,电网环境。他们是不是满足设备的指标?等等。