回复:供水系统中水锤效应能通过程序优化吗?

已锁定

ly0134

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2019-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-01-02 11:27:50

7楼

泵的出口加装水力控制阀,完美解决水锤问题。要想关阀速度变慢,对气动蝶阀,只有调小阀门的仪表风压力才行,而且这个调小的压力是试出来的,而且一定是要小于阀门铭牌上的仪表风压力。修改程序好像不行,因为PLC输出开关量至电磁阀,是瞬时的,不是慢慢输出的。还有一种笨办法,把蝶阀上的电磁阀改为电气阀门定位器,用模拟量输出控制,这个就可以通过组态来实现缓慢开阀。