泵的出口加装水力控制阀,完美解决水锤问题。要想关阀速度变慢,对气动蝶阀,只有调小阀门的仪表风压力才行,而且这个调小的压力是试出来的,而且一定是要小于阀门铭牌上的仪表风压力。修改程序好像不行,因为PLC输出开关量至电磁阀,是瞬时的,不是慢慢输出的。还有一种笨办法,把蝶阀上的电磁阀改为电气阀门定位器,用模拟量输出控制,这个就可以通过组态来实现缓慢开阀。