恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-02 20:54:33
7楼
trace r3661 和r3662看看。
这种与固定时间段有关系的故障,大概率是外围原因造成的。
可以检查一下该时间段同一变压器下其它还有哪些大的负载会发生变化造成电压波动。
没有VSM模块,3661监控不了。还是谢谢了。
和配电部门沟通过同一变压器下没有大功率设备了。现在也有电能质量监测仪24小时监测。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主