以下是引用风起云在2022-01-01 17:20:59的发言 >3楼

形式 1 使用 SINAMICS SLM 形式 1 是不允许的,因为进线整流模块的交流侧和直流侧均并联,两个独立控制的 SLM 的触发脉冲间的差异会导致一个 巨大的环流。


形式 3 使用 SINAMICS SLM 形式 3 是不允许的,因为两个不同的供电系统可能会存在巨大的电压差。这样导致的后果是,接入高电压电网的 SLM 会 工作在整流状态向直流母线注入能量,而接入低电压电网的 SLM 会工作在回馈状态向对应电网回馈能量,从而产生一个 极大的环流。

有一些细节问题我再问一下:

一、形式 1 使用 SINAMICS SLM 形式 1 是不允许的,因为进线整流模块的交流侧和直流侧均并联,两个独立控制的 SLM 的触发脉冲间的差异会导致一个 巨大的环流。

       这个应该是指一个处于逆变,另一个处于整流; 或者两个同时逆变的状态;第一种情况显然存在环流。

第二种情况, 由于CU独立,脉冲不同步。 两个SLM的输出的的相位会有差异, 根据电能传输理论, 此时必然有环路。

       层主是这个意思吗?

二、形式三的解释很精彩。

三、形式二, 为什么不会出现一个SLM整流, 另一个SLM逆变的情况。 这种情况虽然不是直接的环流, 但是能量也会形成环流。