回复:1200与V20通讯,老是忙碌

已锁定

Vip好贵

  • 帖子

    137
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-03 16:11:17

6楼

展开查看
以下是引用yming在2022-01-03 14:07:29的发言 >5楼

别光这边琢磨。V20那边也得设置和这边一样的。

说实话,这个MB通讯是给第三方用的。

都是西门子的东西,连接驱动最好是USS协议。

以下是引用Vip好贵在2022-01-03 13:12:46的发言 >4楼:我也是轮询的,我按...

引用4楼详细内容:

我也是轮询的,我按您的意思把初始化指令改为m1.0,仅执行一次初始化,但还是忙碌中,,,,,,



以下是引用yming在2022-01-03 11:47:40的发言 >1楼:MB_COMM_LO...

引用1楼详细内容:

MB_COMM_LOAD 只需执行一次。它是设置端口参数用的。

MB_MARSTER 每次扫描只能有一个在执行。Done完成后,才能再执行下一个。

V20那边我是设置的连接宏,CN011,其他的我没更改,频率设定以及控制字写入都是没问题,只是读取数值没办法读~