恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-05 14:21:21
4楼
程序里面本来就有OB122,最后排查下来发现一块24点输入模块321-1BL00模块烧坏了。
换新之后,问题解决。感谢各位大佬~~~
就是准备模块,一块,一块的更换去排查,没有捷径。
或者,备份好程序。重新创建项目,一个模块一个模块的去拓展。
此次排查,我采取了第二种办法,效果明显。