1517带了一些变频器,伺服,还有和mes通讯(用的一个跨网段通讯的北辰模块),和三菱通讯。
如此情况下,我加了一个1200从站。
现象是,会大概3分钟左右,段7秒的样子。
我仔细看了,1517就是报1200不在,闪红灯,能看到1200变成锯齿红色,过了一会自动恢复。然后1200侧,1200会闪红灯,1200也是带机器人,相机的。机器人相机的监控在博图没有报错。但1200会闪红灯,就是说,还是报没连接上1517。
那么,我没办法识别出来哪里的问题。就是有规律掉线。能监控到什么有用的信息吗?因为这太频繁了,客户肯定不会接受的,我都不谈会不会丢失什么数据。