以下是引用sueyishui在2021-10-15 10:00:59的发言 >28楼

发电机选合适了 ,制冷机也选合适了;

然后发电机距离制冷机,电缆敷设距离超过了500M;

接着制冷机为了降低成本,选用了星三角模式;

尴尬的一幕出现了,制冷机在发电机启动瞬间,将发电机的380V瞬间拉到230,然后制冷机也起不来,发电机在那里艰难的叫唤·······

你这个不能用失误来解释了, 这是犯错。  常识性错误。