第一:一般PLC的输出点是分组的,每组共用一个M点,组间隔离,组内是不隔离的。所以差分只能每个点一组,有了Q0.0-这个端子。Q0.0就是Q0.0+和Q0.0-。

第二:差分我还没见过24V的,所以确认一下驱动器的差分到底多少伏,24V通常是集电极接法。

第三:1217的差分输入和输出不能做普通的IO点使用,所以第一张图是不行的,5M用来接地的,这个可以看一下1200的系统手册,有差分接法的示意图

吾生也有涯,而知也无涯。