能通讯上,所以 需要排除 “允许GET/PUT 通信”没有勾选的 原因
那么需要检查一下,
1:系统中 同时运行的 GET/PUT 通信数量是否太多
2:网络问题
3:自己编程原因,每一次 重新触发通讯必须在上次完成后