没看变频器上写着适配400kW电机吗?所以肯定不能用来拖500kW电机呀,因为还有功率因数限制呢。按照功率因数0.8算的话就需要630VA的变频器拖动500kW电机了。如果电机是重载的话建议再升一档,否则没法满频运行。