回复:S120系统蹊跷的直流母排电压骤升问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3956
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-07 08:34:19

8楼

进线电压根据直流母线换算。


那么,从图上看, 进线电压瞬间升高, 对应直流母线瞬间升高。 跳闸以后, 又瞬间降低。 但是剩下的直流母线仍然比正常略高, 然后走指数衰减。


可以判断, 这个瞬间的升高降低, 是虚的。 如果直流母线确实升高到540对应的直流电压, 那么跳闸后, 会从最高点安装后面的指数衰减进行。


从以上定性分析, 可能是瞬间接地, 或者瞬间干扰。