进线电压根据直流母线换算。
那么,从图上看, 进线电压瞬间升高, 对应直流母线瞬间升高。 跳闸以后, 又瞬间降低。 但是剩下的直流母线仍然比正常略高, 然后走指数衰减。
可以判断, 这个瞬间的升高降低, 是虚的。 如果直流母线确实升高到540对应的直流电压, 那么跳闸后, 会从最高点安装后面的指数衰减进行。
从以上定性分析, 可能是瞬间接地, 或者瞬间干扰。