回复:22 在全局DB块中以及给PUSH置位为TRUE为什么监控FB的时候还是FALSE

Siemens_PLC编程精英训练营

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1108
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-09-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-07 09:12:53

6楼

展开查看
以下是引用擎天行在2022-01-04 22:44:27的发言 >3楼


16. 为啥全局DB块PUSH 为TRUE,但是背景DB块PUSH 还为false?

从图来看,是把全局DB的push的上升沿赋给形参,所以背景DB的push是对应全局DB的push的上升沿状态,而不是全局DB的push的状态,而上升沿状态只是在全局DB的push从false到true变化的时候产生一个扫描周期的true状态,而一个扫描周期的时间很短,所以您在监控的时候一般是看不到这一个扫描周期的变化。