回复:关于大型异步电机的轴电流

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6280
  • 精华

    279
  • 被关注

    557

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-01-07 14:53:25

37楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-01-07 07:40:58的发言 >35楼

你说的这个有点道理。 不排除机械摩擦造成的温升。


但是打火, 怎么解释呢?

以下是引用北雪雪纷飞在2022-01-07 06:34:21的发言 >34楼:刚转起来一分钟,轴...

引用34楼详细内容:

刚转起来一分钟,轴承就烧红了。


轴电流是一个长期的过程,我不认为新电机一分钟就这样,,倒是轴承的安装有问题,或者轴承内圈的间隙与轴之间的间隙过小,会导致轴承摩擦温度过高,150度以上没问题,间隙磨开了加点油你就可以继续用,

为什么这样怀疑,前几个月新电机400kw,一开机前端轴承温度就到了140  150  硬着头皮开了几个小时慢慢的降了。。前端加油全是黑油,说明磨损了,怀疑前轴的轴粗,轴承加热安装冷却后内圈与珠子之间的间隙小造成的。,



就打火那段时间有轴电流,打完火就没有轴电流了,你现在没有轴电流了??

打火可能就是摩擦造成的吧,这个我也不确定,但我感觉不会是轴电流,