690V的整流/逆变最小电压,印象中是500V。
抛开成本,单纯从应用角度讲,楼主的方案是可行的。变频器二次侧加个变压器的应用在西门子收购的“完美无谐波”高压变频器中,就是这么应用的:一堆的小逆变器二次侧接变压器,然后串联升压。同时,这些变压器起到了输出电抗的作用。
所以,从这个角度讲,楼主的方案是可行的。只不过,变压器确实要定制,因为要考虑高频谐波的问题,也要考虑尖峰电压对变压器绝缘的影响问题。
但是,对电机只有好处没有坏处。
接变压器没问题,之前就做过测试电源,输出频率高的变压器也可以订做,但矽钢片的变压器允许频率有上限,还是能不用就不用,建议还是按楼上大侠们的意见省掉变压器最好,多一个变压器就多一部分损耗。