回复:龙门轴开机出现10654报警

已锁定

陆上行舟

  • 帖子

    1300
  • 精华

    10
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-08 11:18:33

3楼

展开查看
以下是引用云山雾绕在2022-01-04 16:52:54的发言 >2楼

龙门轴不同步的问题很常见,大多是因为两轴机械应力的不同造成的,下面这两个方法很实用,可以快速修正两个X轴不同步:
1.将机床断电,再上电,坐标重新回原点,再反复试机,此时可以将两个X坐标同步,如故障未变,报警“10654 “,再继续下一步;
2。将两个X轴回原点的位置值记录下来,如X1:-636.081 ,X2:-636.453,两值相减得到b=X1-X2=-0.372mm,再查看X2的轴参数MD 34090,记录原值,假设为c,令d=c-0.372mm,将此值输入到X2的轴参数MD 34090,再次回原点,此时两轴的位置显示值相同,说明补偿正确。
如果两轴的位置显示值相差更大,说明补偿反向。令d=c+0.372mm,将此值输入到X2的轴参数MD 34090,再次回原点,此时两轴的位置应该显示值相同。


以上说明可以助力楼主快速解决问题,祝楼主好运!


绝对值编码器,未连负载。就两电机。