恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-08 12:18:26
3楼
感谢 K 版的解答,我还有个疑问想请教您,就是矢量轴做动态优化时很方便,而关于伺服轴的动态优化,手册中讲的操作步骤还不太一样,而且优化完后似乎响应比矢量轴要快,甚至如果优化得不好还会带啸叫声。有关这块,您有何建议?
我用伺服模式的矢量控制,不多,就搞了几个。针对你的问题我有如下几点认识。
第一,伺服模式的VC它开放给用户的设置很多,有些可以就是是默认,不要理会。
第二,伺服模式的VC控制,它默认是没有斜坡函数发生器的那种,信号直接就阶跃给到速度调节器的输入了。你要么自己在外部给设定值加斜坡加减速的功能,要么在调试时,STARTER界面里,先给斜坡函数发生器勾选。这样设定值就会先经过斜坡函数发生器,然后再输入速调。
第三,伺服的速调参数与VC版的速调参数不一样。系统控制的迟滞就是小,所以,注意放大倍数不要太高了,但也不要按常规那么低,只要停止励磁状态,电机不振动即可。
伺服的转速控制模式,反应就是快。所以,注意设定值的斜坡缓冲变化,必要时加些起始与终止的圆弧之类,就可以避免电机动态时的冲击了。
应该说,伺服模式的速度控制效果更好。帅呆了的那种。自己动手多试,会找到你想要的最佳效果。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主