30秒内,PLC不干别的事?
即使没有别的事,PLC本身还要处理很多内务。
所以,手册上有一个PLC运行的周期示意图。
一般,一个扫描周期被 限定在500ms内,超出会导致PLC停机。
尽管可以复位WDT(看门狗定时器)来加长500ms的时间,但还是有一个最长时间(好像是5秒),必然会导致PLC停机。
你这样一个FOR持续30秒,PLC一定停掉。
所以,不是FOR的问题,要转变思路。