以下是引用风起云在2022-01-10 22:05:14的发言 >3楼

按实际机械数据设置机械参数;

对应编码器的P418/P419改小,比如2或者3;

优化控制器参数,Automatic controller setting.

P418 是灰色不可更改,P419 也改不了,改完再打开窗口看还是 9,又将 P10 改为4 依然改不了。是不是需要进行控制器优化才行呢?