在别的项目中电缆长度甚至超过100米也没有采用电抗器,也不存在电机温度升到150多度的问题。我考虑的之前使用的变频器应该是在选择电机功率时留有一定的余量,电机电流达不到额定电流或者离额定电流还很远,所以电机发热量相对满负载时较小,电机温度就没有那么低。这次这个项目有可能设计院设计的电机功率没有留有余量,造成电机满负荷运行,最终电机温度居高不下。在后来的一个项目中使用1250kw的电机时也出现电机电流过大,无法达到50hz运行,这是同一个设计院设计的,有可能这个设计人员没有经验,计算的电机输出功率总是偏小导致的。