回复:PLC模拟量什么情况下必须加隔离器

已锁定

龟仙人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    928
  • 精华

    15
  • 被关注

    161

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-01-11 15:28:38

2楼

我认为对于一些仪表类的本就是PLC柜供电,不存在电位差可以不用隔离器,对于两线制仪表可以加隔离器或是配单器进行配电,方便接线。对于电气柜过来的信号一定要隔离,在设计上电气柜接地和PLC柜接地不在同一 接地点,可能存在电位差,由于两个电柜参考电位不一样,所以造成模拟信号无法使用,这类必须要加信号隔离。