回复:西粉_MM440应用的告别

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-11 16:25:11

74楼

展开查看
以下是引用一直学习中在2022-01-11 09:03:44的发言 >

感谢分享。


各位都是顺应时代潮流。讲一个我们给客户现场服务的逆行的案例。


客户现场用的g120变频器。控制是数字量输入控制启停,模拟量由plc给定。继电器的常开串在控制电路中。

客户使用不当进水炸鸡。为了能及时恢复生产。用一台440替换。


更换后因为440的输出继电器的状态和g120的状态相反,现场走了不少弯路。最后查到是输出继电器的问题。这才查手册发现问题。


总结:这时又想起了西门子的slogan,知其道,用其妙。哈哈,更换产品,首先要对两个产品功能了解。然后现场更换才能得心应手。

不管是谁家的产品,只要熟悉了自己手中的工具,用起来就会得心应手。非常好。

我是你的朋友