各位都是顺应时代潮流。讲一个我们给客户现场服务的逆行的案例。
客户现场用的g120变频器。控制是数字量输入控制启停,模拟量由plc给定。继电器的常开串在控制电路中。
客户使用不当进水炸鸡。为了能及时恢复生产。用一台440替换。
更换后因为440的输出继电器的状态和g120的状态相反,现场走了不少弯路。最后查到是输出继电器的问题。这才查手册发现问题。
总结:这时又想起了西门子的slogan,知其道,用其妙。哈哈,更换产品,首先要对两个产品功能了解。然后现场更换才能得心应手。