回复:关于永磁同步电机的驱动调试

已锁定

wandalover6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-01-11 16:39:15

21楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2021-12-02 17:25:43的发言 >楼主

最近遇到一个较个人往常经验来说,有点特殊的使用,一台国产永磁同步电机,目前使用的是和电机一个厂家的驱动器,目前因为其他原因,考虑使用进口品牌的驱动器驱动,首先考虑了使用西门子的g120,之前有印象见到一个视频关于调试g120驱动永磁同步电机的视频,为此又翻出来看了一下。




视频中提到驱动永磁同步电机,无法使用vc模式,也就是不能带编码器,实际初始化时也的确如此,选了同步电机,编码器的初始化直接是灰色的,不能选择。


有几个疑问,可能显得学习有点偷懒,也在此提出来,期望前辈或同行能解答一下。

  1. g120驱动永磁同步为啥不能使用vc模式,因为控制器匀速速度或者性能低吗?

  2. 永磁同步电机未必是同步伺服电机,比如图片这个,同步伺服电机肯定是永磁同步电机,这么说是否准确呢?伺服电机和非伺服电机除了必须有编码器,内部的结构还有啥区别呢?

  3. 尝试用另外一个进口品牌的驱动器驱动这个电机,得到厂家答复是初始化比较麻烦,而且必须得有编码器,甚至是必须是绝对值的编码器,当然这个厂家人员说的也不一定对,但初始化国产感觉它是当做一款第三方的同步伺服电机来驱动了,所以要编码器,磁极对数,主电感等参数了,最终大概初始化了一下,但是因为没有编码器,一转就报警,也没用找到不用编码器的驱动办法;

  4. 使用g120驱动,一开始调试遇到些问题,但是最终转起来了,倒是也没有用到视频中讲解的几个计算方法。但是只是单纯电机测试,未带减速机以及负载,不确定实际使用的效果。

1.G120如果不是CU250S的脑袋的情况,其它的G120仅支持无编码器矢量控制SLVC

2.第一条适用的话,G120SLVC的方式可以驱动永磁同步电机,最大频率限制在240HZ

3.调试前提需要准确的电机数据,具体需要数据见下面的参考链接。关于电动势有两种方法一是最小电流法,第二是公式法,专家大讲堂里面有视频介绍

4.链接如下,特别提醒多看看注意事项!

https://support.industry.siemens.com/cs/error/error/document/109780815?lc=en-ww

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3181条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×