回复:1500用FB284控制FESTO伺服电缸

已锁定

jsdwgc-lsk

  • 帖子

    523
  • 精华

    4
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2020-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-12 10:39:36

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2022-01-10 22:43:12的发言 >3楼

你为啥就不想想,电缸的电机带的是多圈绝对值编码器呢?

以下是引用jsdwgc-lsk在2022-01-10 12:30:48的发言 >2楼:目前已经解决控制和...

引用2楼详细内容:

目前已经解决控制和定位的问题,但是寻零用FB284主动回零的方式控制不了,我推测零点信号可能要接到驱动器上,我就直接采用了设置当前位置为0的方式,这样是可以的。先让轴以jog的方式回到负极限,然后设置负极限为原点。除了主动回零不起作用,其余定位什么的都OK了。再慢慢试吧。。。。。。

以下是引用Zane在2022-01-09 14:16:49的发言 >1楼:看下说明书,型号组...

引用1楼详细内容:

看下说明书,型号组态先对上,再看编程

在发这个贴子之前,已经确认了不是多圈绝对值,而且厂家支持确认了产品,发这个贴子就是问问有没有哪位熟悉这个情况,你不清楚就不要瞎发言,如果基本组态编程和参数配置都没弄好,发这个贴有什么意义。