以下是引用zhangs在2022-01-12 08:43:53的发言 >18楼

不好怎么说了,程序监控显示已经关闭,这个Q点在电脑上显示是OFF状态,子程序断开和Q点前面加点断开了,开实际PLC点是闭合的,不存在什么重复指令和点坏的情况

1)【程序监控显示已经关闭,这个Q点在电脑上显示是OFF状态】

    回复:您是使用的在线测试看到的结果吧。当该子程序停止调用时,监控看到的程序是 灰色。停止调用后未执行该子程序。Q点也是灰色就认为已经停止输出,其实这不一定是真实状态;

    建议用【状态图表】监控这个Q点。可以看到实际状态;

2)【子程序断开和Q点前面加点断开了,开实际PLC点是闭合的,不存在什么重复指令和点坏的情况】

    回复:断开的是Q前面的点,不是直接复位Q。即使Q前面的点全部点开,由于该子程序已经停止调用,已经不再执行该子程序,Q点的状态就不会被改写,将持续保持停止调用该子程序前的状态。也就是说:此时,Q前面的点的状态,不会对Q点产生任何影响。