恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-13 16:52:30
5楼
确实是一个问题。
大致了解了你的情况,我建议你s7-1200作为profibue的主站,300(应该是原系统吧)作为dp的从站,这样可以少麻烦一些事情。
这样300侧,需要修改硬件组态为从站,不需要编辑通讯程序,仅仅是整理一些通讯数据交换的程序。
另外,还是需要了解一下原300系统的配置,如果原300中已经设置的profibue dp通讯,那么,你在原系统中还需要添加一个dp、dp/compro模块,就是主-主通讯模块。
当然,如果你喜欢profinet通讯,原理基本一样的。
s7-1200所谓主站,尽可能少找原程序的“麻烦”,半小时应该可以解决问题了的。
有条件你先验证一下,不然,半小时时间可能不够用。