回复:1200和315,哪个主站好

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-01-13 16:52:30

5楼

确实是一个问题。

大致了解了你的情况,我建议你s7-1200作为profibue的主站,300(应该是原系统吧)作为dp的从站,这样可以少麻烦一些事情。

这样300侧,需要修改硬件组态为从站,不需要编辑通讯程序,仅仅是整理一些通讯数据交换的程序。

另外,还是需要了解一下原300系统的配置,如果原300中已经设置的profibue dp通讯,那么,你在原系统中还需要添加一个dp、dp/compro模块,就是主-主通讯模块。

当然,如果你喜欢profinet通讯,原理基本一样的。

s7-1200所谓主站,尽可能少找原程序的“麻烦”,半小时应该可以解决问题了的。

有条件你先验证一下,不然,半小时时间可能不够用。