恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-13 21:54:07
3楼
楼主的程序可以测量出频率。
不过提三点建议:
第一个图完全是初始化程序,不必使用SM0.0。使用SM0.1就行了,这样可以缩短扫描周期(第一个周期除外)。
第二,这个程序方案适应频率较高的场合使用,频率较低的场合可能精度不够
第三,如果测量结果仅仅用于显示,可以适当加长采样周期,例如版主说的4个中断读一次脉冲数值,可以避免显示闪烁。如果测量结果既用于显示又用于控制,读脉冲数值分别读,照顾控制的快速性和避免显示闪烁。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主