系统块里面有2个选项:允许缺少硬件和允许硬件配置错误,这两个选项默认是勾选的。

这两个选项在默认勾选的情况下,象楼主这样组态了5CM01,但实物却是没有,那是不会报警的,也可以正常运行(当然没有5CM01的通讯功能)。

楼主,你应该检查那两个默认选项是不是其中的某一个(或者两个)选项被取消了勾选。