回复:modbus 总共13个从站,任意6台都可以通讯上,超过7台就不行,这个是啥情况,120欧终端电阻加上也没用

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-01-14 11:28:32

6楼

应该是触摸屏内置了且开启了终端电阻的问题。

又或者触摸屏的RS485电路A、B上下拉电阻阻值太小,多个屏并联导致电阻小于250Ω,然后PLC的驱动能力不足就通讯不上了。


解决方法的话,最简单的就是弄4个RS485中继,每个中继接4个屏,完美解决。