恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-01-14 11:28:32
6楼
应该是触摸屏内置了且开启了终端电阻的问题。
又或者触摸屏的RS485电路A、B上下拉电阻阻值太小,多个屏并联导致电阻小于250Ω,然后PLC的驱动能力不足就通讯不上了。
解决方法的话,最简单的就是弄4个RS485中继,每个中继接4个屏,完美解决。