AE01、CM01这些板子公司用了上百个,现场没说PLC STOP问题啊。

感觉要么是程序固件不匹配,要么是你们接线问题(等电位、干扰、信号超限、有交流电压混入、传感器质量),要么是板子没卡好,要么施工问题。


至于扩展模块AE04就遇到过一次问题,笔记本休眠唤醒后下载的程序运行一段时间就报警(信号线全不接),然后重启电脑用旧备份的程序下载后就没问题了。休眠后唤醒的程序是不能用了。